Om eerlijk te zijn ben ik het nog nooit tegengekomen dat een (normale) woning met ongeveer de zelfde specs als jou die te weinig had aan 1x40A.

Bij overschakelen van 3x25<->1x40 kan je gewoon dezelfde aardlekken blijven gebruiken. (Dit omdat je geen echte 380V apparaten gebruikt, neem aan dat je kookplaat 2x230V is)

Alleen je hoofdschakelaar moet 3 fasen zijn voor 3x25A