*troll*

Je bent het koken op 4 pitten vergeten a 7400w :) wat het totaal laat komen op 28400 * 0.6 = 17040 / 230 = 74A

*/troll*


De groepen moeten sowieso worden aangepast.

Dan kan ik het beter goed doen, toch?

Anderszijds scheelt het me op dit moment wel 200,- verzwaringskosten en een nieuwe hoofdschakelaar a 32,-

De overige kosten hou ik toch, dus zou ik moeten kijken wat het kost onder aan de streep.


Dat de 40A zekering het gaat trekken is iig een geruststelling, alleen minder toekomstbestendig.

Een constante hoge stroomdoorvoer over de zekering lijkt mij minder goed dan een lagere verdeelde.

Bij een auto schakel je ook eerder over. Je zit nooit tegen je max aantal toeren. Je harde schijf vul je ook niet tot 100%. De prestaties zijn nooit 100%, altijd lager.


Wat zouden jullie in deze situatie doen?

op 1x 40A laten of over naar 3x 25A?