Ten eerste alle genoemde vermogens zijn piek vermogens en niet nominaal vermogen. Wil je het werkelijk opgenomen vermogen weten. Dan moet je zo'n kastje tussen het apparaat zetten.
volgende vraag hoe vaak kijk jij TV(volledig wit beeld), surround geluid (alle tonen 0-22.000hz op max volume), van je mediaspeler, terwijl je server 100% belast wordt, je de oven op voorverwarmen hebt staan, je combi ook, je vaatwasser op het heetste programma staat en het water aan het verwarmen is (motor+verwarmingselement 100% belast), enz.....
Dit is een scenario wat werkelijk ongebruikelijk is. Je telt max 20800W ok maken we even voor het rekenmodel 21000W van.
21000x60%=12600W/230V=54A Let op hele grove berekening.
Ik ben het met je eens dat 40A op deze manier wel goed belast wordt, maar ik ben nog steeds van mening dat deze het wel trekt. Je kan altijd opwaarderen naar een zwaardere aansluiting. Het mooiste zou zijn een 3 fase kookplaat kopen en 3x25 aanvragen en je meterkast correct verdelen over de beschikbare fases. Dit is te meten met een ampèretang. Maar dit is niet de huidige situatie.
Je zou je huidige verbruik even kunnen meten. En daarvandaan beslissen of je, je aansluiting laat verzwaren naar 80A.