+ Plaats een Reactie
Resultaten 1 tot 7 van de 7

Onderwerp: Advies custom koeling, 600W TDP

      
  1. #1
    Junior Member teamacc is on a distinguished road
    Ingeschreven
    Mon 05-Nov-18
    Berichten
    4
    Credits
    132
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Reputatie Macht
    0

    Advies custom koeling, 600W TDP

    Hallo,

    Voor een project op de zaak ben ik op zoek naar een manier om 600w aan hitte, geproduceerd op een oppervlak van 30 bij 90mm weg te krijgen, bij voorkeur door zo dun mogelijke slangen. Zelf heb ik geen ervaring met waterkoeling, en kan dus ook geen inschatting maken van welke onderdelen nodig zijn.

    Geluid is van ondergeschikt belang, het gaat er puur om dat 600w aan hitte vanuit een 30x90mm oppervlak over een afstand van 2 meter verplaatst wordt door een zo dun mogelijke slang en daar door een/meerdere radiatoren weggevoerd wordt. Het oppervlakte mag hierbij niet boven de 80C komen.

    In eerste instantie komen de radiatoren in de open lucht te staan, bij vervolg kan dit in een kastje komen.

    De vragen die hier uit voorkomen zijn als volgt:

    Welke radiatoren en fans heb ik nodig? Ruimte is niet het probleem.

    Welke pomp (of pompen) heb ik nodig? Gezien de eis op dunne, lange slangen lijkt het me handig om hier een pomp te gebruiken die op fatsoenlijk hoge druk nog wat water kan verpompen.

    Welke waterblokken zijn handig? Zoals vermeldt, het te koelen oppervlak is 90x30mm, wat ideaal zou zijn voor een drietal 30x30 blokjes, maar een tweetal 45x45 zou ook prima kunnen. Graag zou ik op z'n minst het complete oppervlakte koelen met daarbij zo weinig mogelijk "dead zone" tussen de blokken in, en met zo weinig mogelijk "overhang" aan de zijkanten, maar dit is ondergeschikt aan de geŽiste koelingsperformance.

    Mvg,

  2. #2
    Administrator Freddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond repute Freddy's Avatar
    Ingeschreven
    Tue 22-Jan-08
    Berichten
    21.729
    Credits
    5.017.980
    Mentioned
    220 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Reputatie Macht
    120
    Je zou als waterblok een blokje kunnen nemen voor AMD Threadripper, bijvoorbeeld deze:
    https://www.highflow.nl/watercooling...ll-nickel.html
    Die zijn lekker groot en bedenkt bijna jouw volledige 90x30mm oppervlak.

    Als radiator kan je deze nemen:
    https://www.highflow.nl/watercooling...pro-black.html
    Je kan 9x 140mm fans aan beide zijdes monteren, dus totaal van 18 fans, daarmee heb je flink wat koelvermogen

    Qua slang kan je 10mm ID formaat nemen (te klein is niet goed voor de doorstroming), bijvoorbeeld:
    https://www.highflow.nl/watercooling...od-silver.html

    Qua kan pomp kan je gaan voor 1 of meerdere D5 pompen, een variant met reservoir erboven op is het makkelijkst, kan je makkelijk vullen, bijvoorbeeld:
    https://www.highflow.nl/watercooling...eved-pump.html

  3. #3
    Junior Member teamacc is on a distinguished road
    Ingeschreven
    Mon 05-Nov-18
    Berichten
    4
    Credits
    132
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Reputatie Macht
    0
    Freddy, bedankt voor je reactie.

    Ik heb inmiddels te horen gekregen dat het block voor het te koelen apparaat custom-made is, en gemaakt is van aluminium. Verder is het een loop met weinig doorvoer (1-2 liter per minuut).

    Ik ben nu dus vooral op zoek naar een pomp en radiator(en), maar ook advies over fittingen en flowmeters is welkom (is het verstandig om nickel-plated fittingen te gebruiken in een loop met aluminium erin?)

    Verder heb ik nog enige cijfers gevonden over de warmteoverdracht van aluminium radiatoren ( https://koolance.com/radiator-3-fan-...8-fpi-aluminum tabblad specificaties). Ik ben geneigd deze data met een behoorlijke hoeveelheid zout te nemen aangezien men hier meer dissipatie claimt dan bij een dubbel zo dik koperen blok: https://www.ekwb.com/blog/radiators-part-2-performance/ Heb jij hier enige kijk op?

  4. #4
    Administrator Freddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond repute Freddy's Avatar
    Ingeschreven
    Tue 22-Jan-08
    Berichten
    21.729
    Credits
    5.017.980
    Mentioned
    220 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Reputatie Macht
    120
    In dat geval kan je beter alles van aluminium nemen, want als je koper (ook al is het nickel plated) of andere materialen met alu gaat mixen, dan krijg je problemen op lange termijn.

    EK heeft tegenwoordig een mooie lijn met alu producten: https://www.ekfluidgaming.com/parts/

  5. #5
    Junior Member teamacc is on a distinguished road
    Ingeschreven
    Mon 05-Nov-18
    Berichten
    4
    Credits
    132
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Reputatie Macht
    0
    Hoi Freddy,

    Helaas zijn de aansluitingen op het custom block M5 getapt. Ik heb hierbij een stel fittingen die op een 4mm inner/6mm outer diameter slang passen, maar ben waarschijnlijk genoodzaakt deze aan het andere einde van de slang om te zetten naar een G1/4" om deze op een normale radiator aan te sluiten. Hierbij moet ik waarschijnlijk terugvallen op een nickel-plated koperen fitting. Is hier nog een uitweg voor?

  6. #6
    Administrator Freddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond reputeFreddy has a reputation beyond repute Freddy's Avatar
    Ingeschreven
    Tue 22-Jan-08
    Berichten
    21.729
    Credits
    5.017.980
    Mentioned
    220 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Reputatie Macht
    120
    Ik zou het blokje aanpassen naar G1/4 schroefdraad, dat kan bijvoorbeeld met dit kitje:
    https://www.highflow.nl/modding/mont...-kit-g1-4.html

    4mm ID is ook erg klein als je zoveel koelvermogen nodig hebt, 10mm ID slang is aan te raden, ook veel beter voor de pomp.

  7. #7
    Junior Member teamacc is on a distinguished road
    Ingeschreven
    Mon 05-Nov-18
    Berichten
    4
    Credits
    132
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Reputatie Macht
    0
    Dat gaat helaas niet lukken, de hart-hart afstand van de in/out gaten is 10mm. Zit echt hard vast aan de 4/6mm slang voor de eerste paar centimeter.